常見故障:
閥不動作:可能因電機損壞、接線錯誤或電源故障。
解決:檢查24V電源,用萬用表測試電機線圈電阻(正常約10-50Ω)。
流量波動大:傳感器信號干擾或PID參數設置不當。
解決:屏蔽信號線,重新校準傳感器;調整控制器的比例帶(P值)。
閥體結霜:制冷劑不足或閥開度過小。
解決:檢查冷媒量,逐步增大開度至結霜消失。
維護建議:
定期清潔閥體濾網,防止雜質卡滯閥針。
每2年檢查電機潤滑狀況。