實驗室暖通改造如何保障潔凈區的壓差與氣流組織,避免交叉污染?

舉報

深圳市科曼實驗室工程有限公司2025-07-05

實驗室潔凈區(如生物安全柜、無菌操作間)的暖通改造需嚴格控制壓差與氣流方向,這是防止交叉污染的重心。? 首先,應根據實驗室等級設定壓差梯度:P2 級生物實驗室潔凈區需保持相對室外≥10Pa 的正壓,而化學危險品實驗室則需維持 5-10Pa 負壓,避免有害氣體外溢。改造時需在送風口、回風口安裝微壓差傳感器,實時監測并聯動變頻風機調節風量。? 氣流組織上,潔凈區宜采用 “上送下排” 模式:頂部高效過濾器(HEPA)送風口均勻送風,地面回風槽或側墻回風口低位排風,確保氣流單向流動,風速控制在 0.3-0.5m/s。若涉及 PCR 實驗室,需劃分試劑準備區、樣本處理區、擴增區,各區之間設置 10Pa 以上壓差,且排風需經活性炭過濾后高空排放,避免氣溶膠擴散。